13.12.2020 15:02 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
Danke! dh man kann somit keine eindeutige Nummer dem 8.3 Kit zuordnen? also muss ich beim Händler die Logo und SW Version erfragen SW: 8.3 Logo: 6ED1052-1MD08-0BA1 und weiß man wann Siemens das nun Mitte Dezember ausliefert? |
Zuletzt bearbeitet von: 4711Austria am: 12/13/2020 15:03:44 |
|
13.12.2020 15:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078)
|
Du hast leider die Bestellnummer geändert, als ich dabei war, mir die Daten für meine Antwort zu suchen. Ich vermute aber trotzdem, dass hier dasselbe Problem vorliegt (statt LOGO!8.3 eine LOGO!8.2). Im dem Starterkit mit dem KTP400 ist folgendes enthalten: Dateianhang6AV21320KA000AA1_datasheet_de.pdf (119 Downloads) |
13.12.2020 15:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078)
|
Mit der Software ist nicht so wichtig, die kannst du kostenlos upgraden. Wichtig ist das Basismodul, sprich es sollte eine LOGO! 8.3 sein. Und Siemens liefert nicht automatisch an die Händler aus, die Händler müssen bestellen. Und da die Händler auch nur mit der alten Bestellnummer bestellen können... Wie weit die Einkäufer der Händler sich informieren, dass es neue LOGO!s gibt, kann dir nur der Händler sagen, bei welchem du bestellen willst. Das sind Fragen, deren Antworten dir das Forum nicht geben kann. Man kann dir nur Hinweise geben, worauf du zu achten hast. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 12/13/2020 15:21:53 |
|
13.12.2020 15:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078)
|
Aber noch ein Hinweis: An deiner Stelle würde ich mir sicherheitshalber das Upgrade schon downloaden, zu mindestens aber die dafür erforderliche Registrierung (oder Freischaltung) durchführen, da der Download des Upgrades einer Exportbeschränkung unterliegt. Das Upgrade kannst du dir nach der Freischaltung dann hier downloaden: |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.12.2020 15:30 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
Verstehe! die Berechtigung für exp. beschränkte SW habe ich schon stimmt die Logo Nr, dann frage ich bei Conrad an, die haben mir letztes Mal sehr schnell geantwortet |
15.12.2020 16:51 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
meine Anfrage bei Conrad ergab, diese Nummer haben sie nicht. |
15.12.2020 17:35 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Das wundert mich aber, siehe Link von Conrad Ich gehe mal davon aus, dass du dieses Modell meinst. Sehr viel Kommentar steht in deinem Beitrag ja nicht gerade. M.f.G. Scorp |
15.12.2020 17:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078)
|
Ich verstehe es so, dass er auf mein Anraten bei Conrad nachgefragt hat, ob dass Starterkit eine aktuelle LOGO!8.3 und nicht eine alte LOGO!8.2 enthält. Scheinbar hat Conrad dann das Starterkit (Bestellnummer hat sich ja nicht geändert) mit der LOGO!8.3 noch nicht. |
15.12.2020 18:56 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Dann stellt sich natürlich die Frage, welche Nummer sie bei Conrad nicht haben, Logo8.3 nicht ? Das Starterkit hat Conrad ja auch wohl, nur kann man bei dem nicht sehen, welche Logo dabei ist. Scheint jedenfalls wieder eine Superentscheidung von Siemens gewesen zu sein, die Starterkits mit gleicher Bestellnummer zu versehen, obwohl verschiedene Controller dabei sein können. M.f.G. Scorp |
15.12.2020 19:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078)
|
Ich glaube schon, dass er weiß das Conrad das Starterkit hat. Und da die Bestellnummer nicht geändert wurde, habe ich ihm ja folgendes geraten:
Ich glaube, damit sollten jetzt alle Unklarheiten beseitigt sein. |
16.12.2020 07:59 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
Ja, selbe Kit Nummer und Anfrage auf neue SW und Logo-Nr. Wurde mit "haben wir nicht im Programm" abgetan. Ich finde das als .... von Siemens, keine neue Nummer zu vergeben. So habe ich als Kunde den schwarzen Peter, das gefällt mir nicht. Ich will aber auch nicht viel länger warten, über Siemens direkt kann ich als Privatkunde verm. nicht einkaufen oder gibts da noch andere Wege? |
16.12.2020 08:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078)
|
Nein, Siemens verkauft nicht an Privatkunden. Das die Bestellnummern der Starterkits nicht geändert werden, lässt die Vermutung zu, dass man erst die Altbeständer verkaufen will. Dasselbe kann man dann bei den Händlern vermuten. |
19.12.2020 06:42 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
habe nun bei RS Components angefragt, erste schnelle Rückmeldung "Ja" das ist drin, mit falschem Bild aber richtigen Angaben. Auf mein 2. Mail, das sehr spezifisch darauf einging, dass Lagerware diese neue Logo nicht haben wird,.... keine Rückmeldung aktuell Tja, es geht weiter.... |
21.12.2020 12:30 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
so wie ich mir das ja gedacht habe
dh unabsehbar warten bis die Lager geleert und neue Kits vorhanden sind, oder einen Kit kaufen und die neue Logo separat (wenn sie denn notwendig wird für openHab) |
18.03.2021 13:24 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
jetzt gehts los, nachdem wir den neuen Kit nicht bekommen haben, ständig wurde das Lieferdatum vom Siemens Ö verschoben, hab ich mich dazu entschlossen den alten Kit zu bestellen. der ist natürlich sofort gekommen UND siehe da..... es ist die neue drin !!! was für ein Verein... aber gut, Ende gut, alles gut, nun kanns ja losgehen. Danke! an alle Helferlein. |
19.03.2021 17:38 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Ist da auch schon die neue Software drin? Sonst geht es noch nicht los |
19.03.2021 17:42 |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 32995 Bewertung: (4078)
|
Wenn du dies Thema auch gelesen hättest ... (gelöst)(Erste Schritte) Meldetext erzeugt Fehler |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 03/19/2021 17:42:21 |
|