25.10.2017 06:28 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Ich würde sowas nehmen, wenn es nicht stört, das es nicht auf die Hutschiene passt https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-ssr-a250a480-50-80-250-v-50-a-480-v-340627 |
25.10.2017 08:46 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Transistorausgang an der Logo plus Solid State Relais wäre natürlich die optimale Lösung. Dann sollte das Relais natürlich für 24V Eingangsspannung geeignet sein. Um beim letztgenannten Lieferanten zu bleiben, nachfolgend ein Link: https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-xssr-da2420-3-32-v-20-a-240-v-340470 |
28.10.2017 21:49 | |
Beiträge: 136 Bewertung: (3) |
Na super, dann haben wir jetzt eigentlich keine Lösung, wenn Dimmen auch nicht gut ist. Franz |
29.10.2017 14:02 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Nö, du hast nur nicht das ausreichende Hintergrundwissen, was ja keine Schande sein muß, du darfst ja fragen. Hier findest du z.B. eine Phansenanschnittsteuerung mit direktem 0-10V Steuereingang: http://www.pohltechnik.com/PDF/Bedien_SSR-Phasenanschnitt-8xx-zw20170523_web.pdf Willst du den mit einem Poti betreiben, was dann eben kein 0-10V Normsignal wäre, benötigst du zusätzlich nur eine 10V Spannungsversorgung. Die könnte evt. von einem Analogausgang gestellt werden, so dass man dann keine zusätzlichen Bauteile (außer dem Poti :-) ) benötigt. |