23.01.2013 14:14 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Moin. Schau dir mal den "Analogkomperator" an, damit kann man Werte vergleichen. Welche Logo nutzt du denn? |
23.01.2013 15:41 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hi Nachbar, ich habeeine OBA6 ! Hie mal das Beispiel was ich vor habe!!! Irgendwie muss ich die Werte in B001 EIN und AUS verriegeln können. Danke für die schnelle Antwort! DateianhangBeispiel.zip (99 Downloads) |
23.01.2013 15:59 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Was meinst du mit "verriegeln" , speichern ? Dazu nutz mal die Suche, "analoge Werte speichern" / "Analogwert speichern" |
23.01.2013 16:04 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Sorry, etwas falsch ausgedrückt! Ich meine es wie oben beschrieben!!! Der einwert darf nicht kleiner als der Auswert eingegeben werden. |
23.01.2013 17:34 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Dann setzt doch bei den Eigenschaften von B001 ein Häckchen bei "Schutz aktiv" .. |
23.01.2013 18:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
....evtl. ist im Anhang ein kleiner Lösungsansatz. Wenn ich denn die Aufgabenstellung richtig verstanden habe. Nächste Mal besser beschreiben. Über den Meldetext wird in B002 und B004 der Ein- bzw. Auswert vom Schwellwertschalter (B003) eingegeben. Im Analogkomperator (B001) wird dieser verglichen. Ist der Ein-Wert größer als der Aus-Wert, gibt der Komperator eine Freigabe. Über die UND-Verknüpfung mit dem Schwellwertschalter wird der Ausgang nur gesetzt, wenn der Ein-Wert größer als der Aus-Wert ist. Edit: Auf Logo 0BA6.ES3 gespeichert DateianhangEingabe_Sperre.zip (92 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 23.01.2013 18:27 |
|
23.01.2013 20:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, wie man Analogwerte (mit Konstanten) vergleicht habe ich ausführlich beschrieben unter Hinweise zum Prüfen bzw. Vergleichen von Analogwerten mit einer Konstanten und miteinander. Wie man Werte speichert ist u. a. ausführlich beschrieben unter "Hinweise zur Speicherung von (Analog-)Werten" Auch mit dem Block "Analogwertüberwachung" lassen sich Analogwerte speichern und vergleichen...dieser Blockkönnte hier sogar mal hilfreich sein...? Mit diesen Grundlagen sollte die Aufgabenstellung zu lösen sein - bei weitern Problemen damit sollte Pat mal die Aufgabe "mathematisch" und vollständig beschreiben... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
24.01.2013 20:44 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits,
nun wenn also B190 die korrekte Aufgabenbeschreibung angegeben hat, dann ist die von Nachbar angegebene Schaltung ggf. hilfreich. Doch, auch wenn man den Meldetext noch so anpasst, dass die User auf Fehleingaben hingewiesen wird oder dies per separater Textmeldung vorsieht, so bleibt doch bei Eingaben per Textmeldung stets das problem bestehen - dieunzulässigen Daten sind eingegeben und das Abfangen des Fehlers durch Blockieren des Signals führt letztendlich zu einer nicht oder falsch arbeitenden Schaltung.... Deshalb stelle ich euch nun eine Andere Lösungsvariante vor. Diese basiert auf den von mir veröffentlichten Tastereingabe-Schaltungen und ermöglicht durch Koppeln von zwei dieser Schaltungen die Eingabe von ungültigen Werten vollständig! Datei: DEMO_TasterEingabe_von_2_voneinander_abhängigen_Werten_V2a (0BA6).lsc Die LOGO!-Digitaleingänge I1 bis I4 können natürlich auch durch F-Tasten ersetzt werden. Die beiden älteren Schaltungen im Dateianhang zeigen noch , wie die Eingaberoutine minimiert (minimale Funktionalität) bzw. wie Cursortasten (z. B. für eine Eingabe am Basismodul) integriert werden können. Viel Spaß damit... MfG Betel DateianhangDEMO_TasterEingabe_von_2_voneinander_abhängigen_Werten_V2a (0BA6).zip (93 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |