17.04.2019 13:00 | |
Beigetreten: 05.03.2019 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Natürlich ist nichts dergleichen, @Bastel Wastel. In der Tabellenansicht der Schnittstelle eines SCL-Bausteins kann ich bei Remanenz unter "Nicht remanent", "Remanent" und "Im IDB setzen" auswählen. VAR RETAIN entspricht der Auswahl "Remanent", nicht der Auswahl "Im IDB setzen". |
23.04.2019 08:36 | |
Beigetreten: 05.03.2019 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo, Prof. Frink, danke für die richtige Antwort! Wenn man sie kennt, findet man sie sogar im Informationssystem. Gruß, Armali |