28.08.2007 08:00 | |
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 13.01.2025 Beiträge: 497 Bewertung: (66) |
Hallo Jan2, ja Du kannst auch andere Verbindungen realisieren. Für WinCC benötigst Du nur die Send ALL + Receive ALL aufrufe. Sehr gut ist hier das Handbuch (Kopplungen mit S5 habe ich nur im V5-Handbuch gefunden ist aber egal ) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1405762 Im Kapitel 7 steht alles, was Du brauchst. Die 948 hat nur andere FB-Nr. Viel Spaß |
Viele Grüße |
|
12.12.2012 19:35 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Jan, hast du ein Modul mit entsprechender Firmware? wenn nicht könnte ich mal schaun. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Zuletzt bearbeitet von: sps-concept am: 12.12.2012 19:36 |
|