14.12.2021 09:35 | |
Beigetreten: 01.12.2021 Letzter Bes: 21.02.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich habe im Anhang die wichtigsten Daten aufgeschrieben. Ich bin sehr froh, das es hier so eine starke Community gibt! Habe ich nun alle relevante Daten hochgeladen? Ich denke die Produkte sind passend. Daher hoffe ich dass ich nun alles zusammen habe! Grüessli DateianhangDatenblatt.pdf (177 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Gaebe am: 12/14/2021 09:36:02 |
|
14.12.2021 09:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 32625 Bewertung: (4044)
|
Wie viele Impulse kommen denn im Betrieb von dem Näherungsschalter in welcher Zeiteinheit? |
14.12.2021 13:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 32625 Bewertung: (4044)
|
Hier mal ein Programm zur Windmessung.
DateianhangWindgeschwindigkeit_0BA8.Standard.zip (144 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.12.2021 15:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 32625 Bewertung: (4044)
|
Ich habe es mal geändert. Du kannst es ja erst selber probieren und dann es dir anschauen. Oder wenn du es nicht hinbekommen solltest ... DateianhangWindgeschwindigkeit_0BA8.Standard_V2.zip (149 Downloads) |
15.12.2021 10:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 32625 Bewertung: (4044)
|
Hallo Gaebe, das ist mir jetzt aber peinlich ... 2x gelesen und 2x verkehrt gelesen. |