Wir haben auf einer Anlage folgenden Fehler, der jetzt mal aufgetaucht ist. Unerwarteter Datei-Systemfehler 0x800a0003 aufgetreten für DateiPDState Kann irgendjemand was damit anfangen? Nachdem man den Fehler bestätigt hat und die RTX neu gestartet wurde, lief wieder alles. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
12.03.2010 12:11 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31)
|
zu diesem thema hab ich nun den siemens support bemüht und möchte euch die antwort/lösung nicht vorenthalten. Bezüglich der Dateisystemfehlermeldung: Überprüfen Sie den Ablagepfad der WAF Files. Optionen der WinAC --> Data Storage. Löschen Sie dann die Files aus dem Verzeichnis, bei geschlossenem Controller. Anschließend muss der Controller neu geladen werden. Um zukünftig Datenverlust und beschädigten WAF Files vorzubeugen, empfehle ich Ihnen die Hinweise aus dem nachfolgenden FAQ zu beachten. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31410254 ich hoffe, es hilft auch anderen weiter. vg gochtel |