04.05.2016 12:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064) |
Aus deinem Screenshot ist zu ersehen, das du mit einer 0BA8 arbeitest. Dann habe ich mal einen Vorschlag für eine 0BA8, um 16 DI auf Zustandsänderung zu überwachen. Dateianhang16_DI_auf_Zustandsaenderung_ueberwachen.zip (96 Downloads) |
05.05.2016 21:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Hier noch eine Variante mit weniger Blöcken, noch weniger geht meiner Meinung nach nicht.
Dateianhang16_DI_auf_Zustandsaenderung_ueberwachen_V2.zip (99 Downloads) |