4/6/2017 4:14 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joined: 10/11/2006 Last visit: 4/18/2024 Posts: 5819 Rating: (787)
|
Hello, you have a problem. I would buy the old version as spare part. Old MoMos and Infeeds doesn't run with CU320-2 and you have to suit your project.
Select Version 01/2011 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/49084671
For using theCU320-2, the Firmware V4.3 (seeInfo No.40242757) is required, which again requires specific hardware requirements that are listed in the following table
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With best regards, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This contribution was helpful to2 thankful Users |
Follow us on