6/24/2020 9:10 PM | |
Posts: 1 Rating:
|
Olá, Tenho dois blocos de remotas do IO Profibus, mas não estou encontrando o arquivo .GSD para os mesmos. Quero realizar uma comunicação no Portal TIA com o S7 1200. - ET 200L - TB32L - DI 32XDC24 - 193-1CL00-0XA0 Bloco 2: - ET 200L - TB32L - DO 32XDC24 V0.5A - 193-1CL00-0XA0 Agradeço desde já. Abraço !!! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 06/25/2020 09:09:28New subject after splitting |
|
6/24/2020 11:47 PM | |
Joined: 9/27/2006 Last visit: 5/28/2023 Posts: 12024 Rating:
|
Olá Mario; O fórum da Siemens reúne participantes de vários países e não é certo que todos compartilhem o mesmo idioma. Para facilitar nossas trocas, selecionamos o inglês como idioma internacional. Por favor, escreva-nos em inglês na sua próxima visita. Hello Mario; The Siemens forum brings together participants from many countries, and it is not certain that they all share the same language. To make our exchanges easier, we have selected English as an international language. Please write to us in English on your next visit. You will find the manual for the ET 200L here: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/1142908 The gsd files for the ET 200L Profibus slaves only apply to the Electronic blocks. 32 DI: 6ES7131-1BL01-0XB0 32 DO: 6ES7132-1BL00-0XB0 You will find them in this link: Profibus gsd files: ET 200L https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/113440 Hope this helps, |
Last edited by: dchartier at: 06/25/2020 00:25:27 |
|