Hallo NOR2021 Das von dir genannte Interface Modul (6ES7155-6BU00-0CN0) wird vom Baugruppentreiber-Wizard unterstützt. Vielleicht wird allerdings das Analogeingangsmodul, welches du verwendest, nicht unterstützt. Nenne doch bitte hierzu mal die Artikel-Nr., oder schau mal in in diesem Beitrag in dem für deine PCS7-Version gültigem Dokument nach, ob es unterstützt wird: https://support.industry.siemens.com/cs/ch/de/view/109973563 Gruß... |
|
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 17.11.2025 08:20 | |
|
Beigetreten: 22.05.2019 Letzter Bes: 21.01.2026 Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo NOR2021, falls das Problem noch ansteht und die Analogeingangskarte HART unterstützt, könnte die Ursache auch ein projektiertes bzw. nicht projektiertes HART-Feldgerät sein, siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109812144. Ansonsten wäre es auch vorstellbar, dass über den falschen Katalog projektiert wurde, siehe https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109814816. Gruß |