21.10.2011 11:58 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 22.08.2025 Beiträge: 4114 Bewertung:
|
Hallo meph, bei der fachlichen Frage in dem Beitrag kann ich nicht behilflich sein. Dass überlasse ich unseren Spezialisten hier im Forum. Nachdem wir bisher im Forum keine Login's gelöscht haben ist das "alte" Login sicherlich noch vorhanden. Auf Wunsch unterstützen wir gerne bei der Reaktivierung. Dafür bitte den Kontakt zum Moderator (Moderation) nutzen. Viel Erfolg bei der Umsetzung der neuen Aufgabe ![]() Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
21.10.2011 14:18 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo meph versuch mal bitte das folgende: 1.) SPS in STOP setzen 2.) Die FC100 nominierten DB_WORK_NO, DB_SEND_NO und DB_RCV_NO in der SPS loeschen (im Beispiel des Handbuch sind das DB1, 2 und 3). 3.) SPS starten. Diese Vogehensweise muss jedesmal stattfinden wenn man die Parameter des FC100 veraendert (diese drei DB's werden beim Neustart vom FC100mit der richtigen Laenge wieder erzeugt, siehe auch Kapitel 5.8 des Handbuch's). Bitte lass uns wissen ob dies hilft |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf