So, habe das Projekt jetzt mit LSC V8.2.1 gewandelt, die 0BA8.Standard LOGO!s durch FS4 LOGO!s ersetzt. Außerdem die Änderung durchgeführt, dass immer mit Pumpe 1 gestartet wird. Vorausgesetzt, dass der Trockenlaufschutz nicht angesprochen hat. DateianhangPumpensteuerung_V03.zip (85 Downloads) |