28.08.2019 11:34 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 240 Bewertung: (25) |
Hallo. Ich habe mal die Status- und Zustandsworte des Telegramm 111 in Strukturen angelegt. Hab es bei Siemens vermisst, da hier immer auf einzelne Bits zugegriffen wird. Ihr könnt es in TIA importieren. DateianhangTlg111_Status_Zustand.zip (312 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
28.08.2019 11:50 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 22452 Bewertung: (3030)
|
Hi, gab es doch schon lange die UDT der Telegramm? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109482396 |
28.08.2019 11:56 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 5941 Bewertung: (816)
|
Hallo Jonny9, vielen Dank für die Mühe, es gibt sogar schon offizielle Lösungen: Hier gibt es den UDT für Tlg111: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109482396 (LPD > PROFIdrive) Hier gibt es den SINA_POS, der ebenfalls mit Tlg111 arbeitet: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109475044. |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
29.08.2019 08:39 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 240 Bewertung: (25) |
Danke für den Link. Da hätte ich mir ja locker 1h sparen können. |
29.08.2019 09:06 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 18.11.2024 Beiträge: 22452 Bewertung: (3030)
|
Hi, Big Endian , little endian Problematik. Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.08.2019 10:23 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 5941 Bewertung: (816)
|
Hallo Jonny9, dazu ein Schwenk ins Listenhandbuch S120 (https://support.industry.siemens.com/cs/document/109763271). Seite 2060: Beschreibung Telegramm 111 Seite 2102: ZSW1, wie es von Telegramm 111 genutzt wird Das Handbuch gibt der DriveLib Recht. Möglicherweise wurde bei der LPD-Lib ein anderes ZSW1 betrachtet, das gibt es in mehrfacher Ausprägung. |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf