01.07.2010 15:31 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 535 Bewertung: (112) |
Hallo ET_Wieser, evtl. hilft Dir dieser Beitrag. Gruß, yy1 |
02.07.2010 07:49 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
aus dem link von yy1: "Ereignis-ID 16# 5962 Parametrierfehler mit Anlaufhindernis bei Partyline-/K-Bus-Parametern Fehlerart: Peripherie-Bus nicht Ok. d.h. eine Baugruppe trägt innerhalb der Baugruppenüberwachungszeit keine Typkennung ein." hast du schon mal versucht, die reihenfolge deiner konfiguration zu änder? sprich konfigurier mal nur die DI's und schau mal, ob sie alleine laufen. es gab mal reihenfolgeprobleme, bzw. bei manchen baugruppen muß ne gewisse reihung eingehalten werde. ich hoffe, du kommst damit weiter... vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.07.2010 10:53 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
aha, daher weht der wind! danke für die info, ist aber auch eine böse falle... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf