10.02.2017 12:46 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054) |
hi Björn, Es gibt doch Analog-Ausgangs-Module mit denen man entsprechende Verntile ansteuern kann. Die Module findest du hier im Handbuch beschrieben SIMATIC ET 200SP Manual Collection hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
11.04.2017 13:35 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 13.11.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
Mit dem TM Pulse 2x24V (6ES7138-6DB00-0BB1) kannst Du Ventile mit PWM ansteuern. Mit Hilfe des OB "MC_PostServo" kannst Du auch eine hydraulische Achse mit den 'Technologieobjekten der S7-CPU realisieren, z.B. wie in https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109741575 beschrieben. |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |