09.01.2019 13:27 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Danke Dir Ernstho für die Ratschläge. Ich konnte mein Programm nun vervollständigen. Christian DateianhangPressenueberwachung_1.zip (62 Downloads) |
09.01.2019 17:15 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 1382 Bewertung: (42) |
Nun über Editierfunktion (ESC Taste 3 sec drücken ...) die Werte einstellbar.
DateianhangLogo-Pressenueberwachung_1.zip (61 Downloads) |
10.01.2019 11:14 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo ernstho, ich habe Deine 3sec ESC Lösung weiter angepasst und will damit nächste Woche mal den Kunden besuchen und auf die Anlage spielen. Christian DateianhangLogo-Pressenueberwachung_3.zip (66 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.01.2019 11:34 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 05.11.2024 Beiträge: 1382 Bewertung: (42) |
Anbei - mit Reaktionszeit und Resetmöglichkeit erst nach Festwert. Ebenso Speicher für beide Maximalwerte (nach einen Alarm innerhalb der Reaktionszeit) Speichertest in der Simulation: mit dem Scrollrad den Wert schnell hochdrehen DateianhangLogo-Pressenueberwachung_4.zip (64 Downloads) |