27.02.2009 23:05 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hi [QUOTE] CPU 312C [/QUOTE] Finde ich eine gute Wahl für diese Aufgabe. Suche doch hier mal nach den Unterlagen. Ändere in der Suchzeile u.u. die Schlüsselworte. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=CPU+312C+&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp%3Ftab%3D2&lang=de&siteid=csius&objaction=cssearch&searchinprim=_searchinprim_&nodeid=99&x=16&y=8 Solltest du noch fragen haben, steht das Forum tatkräftig zur Unterstützung bereit. Gruß Karl |
Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 27.02.2009 23:06Karl |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
28.02.2009 09:29 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo Matthias, auf jeden Fall benötigts du das Handbuch "Technologische Funktionen", da der Zähler eben als technologische Funktion gilt. Im beigelegten Handbuch findest du im Kapitel 5.2 die Anschlußbelegung und im Kapitel 5.5 die Funktionsbeschreibung des Zählers. Sicher ist auch das Kaptitel 5.6 Frequenzmessung, für dich interessant. Mit einer Frequenzmessung kannst du direkt die Drehzahl deiner Rolle ermitteln, ohne vorher zählen zu müssen. Nochmal der Link zum Handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/12429336 |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |