18.02.2015 14:56 | |
Beigetreten: 16.02.2015 Letzter Bes: 27.06.2017 Beiträge: 9 Bewertung: (4) |
Hallo, ja, über das Parametrierungstool Powerconfig ist es Möglich den Zähler zu setzen. Anbei ein Screenshot wie. Das Powerconfig Tool ist kostenlos und steht auf der Produkt Support Seite zur Verfügung. Hier der Link: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/63452759
Über das PROFIBUS Modul können Sie zum setzen der Zählerstände auch den Datensatz DS205 verwenden. Über den Datensatz DS205 kann der Master alle Energiezähler auslesen und setzen, die im Format Double Float vorliegen. Hierzu bitte auch den Eintrag im Modulhandbuch Seite 67 ff. beachten. Hier der Link zum Modulhandbuch: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/26504372
Beste Grüße Ihr technischer Support Mr. Emergency
|
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_772958 am: 18.02.2015 15:10:57Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_772958 am: 18.02.2015 15:12:00Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_772958 am: 18.02.2015 15:12:49 |
|