19.02.2021 10:52 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (217) |
Hallo Alexander, ich habe gerade mal das von dir beschrieben Szenario bei meinem System (PCS 7 V9.0 SP3 ohne UC01) durchgeführt und dabei genau das gleiche Ergebnis erhalten wie du es beschreibst (Synchronisation unsichtbar zu sichtbar funktioniert, Synchronisation sichtbar zu unsichtbar funktioniert nicht). Ebenfalls interprtiere ich das Handbuch Synchronisieren von Einzelsteuereinheitstypen genauso wie du, so dass die Synchronisation in beide Richtungen funktionieren sollte, was aber nicht funktioniert. Daher denke ich es handelt sich um ein Fehler bei CMT synchronisieren. Hier empfehle ich dir deswegen ein Support Request zu eröffnen. Schöne Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Heisenberg2 am: 02/19/2021 10:53:22 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |