19.12.2009 09:57 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo Kann mir jemand die Vorwiederstandswerte nennen wenn PT100 an den Basis Modulen anschließt, ich habe zur Zeit eine 12/24 RCO. gruß wafter |
19.12.2009 11:37 | |
Beiträge: 46 Bewertung: (8) |
Hallo wafter. ein Pt100 kannst du an einen Analogeingang der Basisstation nur mit einem Messverstärker Pt100 zu 0-10V anschließen |
19.12.2009 18:27 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
hallo zusammen, noch ein Hinweis: (0(4)- 20mA) funktioniert nicht am Basismodul sondern nur mit dem "AM2". Gruß logra |
19.12.2009 19:47 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Richtig.... Logo Basis-Modul ( nicht alle !! ) - nur 0..10V Logo AM2-Modul - 0..10V und/oder 0..20mA Logo AM2 PT100-Modul - PT100-Fühler Oft hilft ein Blick ins Handbuch |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |