10.10.2011 11:45 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Nach Ihren Angaben müssten Sie eine CU240S PN-F = 6SL3244-0BA21-1FA0 mit dem FW-Stand 3.23 haben. Für diese Baugruppe direkt gibt es nur „Safety-Notes“. Zum „Lernen“ die folgenden Links: 29157692: SINAMICS G120, MICROMASTER: Applikation zum azyklischen Lesen und Schreiben von Umrichterparametern über PROFINET und PROFIBUS http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29157692
|
14.02.2017 12:02 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 22343 Bewertung: (3003)
|
Hi, für dich dürften dann diese Links interessant sein: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/29157692 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/22078757 Gruß |