09.06.2023 07:29 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung: (217) |
Wenn man PC internal verwendet, guckt der SIMATIC Manager in die Konfiguration der ES und entnimmt hier die passende Netzwerkkarte. Wie man die ES konfiguriert steht ganz gut beschrieben im PCS 7 Kompendium Teil A - Projektierungsleitfaden im Kapitel 5.5.1 Engineering Station. Hier würde ich die Schritt 9 und 10 nochmal ausführen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.06.2023 18:19 | |
Beigetreten: 23.04.2013 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 48 Bewertung: (1) |
Wobei ich jetzt doch etwas ins Grübeln komme... Müsst die ES sich selbst nicht unter Rechtsklick -> Zielsystem -> Konfigurieren sehen können? (siehe Anhang) Wenn ich den Haken "Projektierten Rechnernamen verwenden" entferne, kann ich sie konfigurieren und danach auch laden - das läuft augenscheinlich auch sauber durch. Ich habe nun (bei deaktivierter dummy-Netzwerkkarte) beide ES und alle 6 Server nochmal "konfiguriert" und geladen. DateianhangScreenshots.zip (164 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: MarHar am: 06/09/2023 18:34:49Zuletzt bearbeitet von: MarHar am: 06/09/2023 20:09:52 |
|