Hi rkoe27, bitte prüfe ob die Datenbausteine auf der S7-1500 mit "Standardzugriff" ausgeführt sind, also in den Bausteineigenschaften der Haken für den optimierten Zugriff entfernt ist. Ansonsten bitte mal wie vom Vorredner schon angesprochen den Status der Anweisung auswerten. Nachfolgend dazu auch ein FAQ: Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) den Status von Systembausteinen auswerten?Viele Grüße sancruz |