06.05.2010 08:28 | |
Beigetreten: 28.10.2009 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (1) |
Hallo, in der PLC eine Variable vom Typ Time anlegen und damit den Timer auf dem Eingang PT beschalten. In deinem Bildchen auf HMI Seite ein EA-Feld anlegen welches auf diese Variable zugreift. Das ist im Prinzip alles. Hier noch als zusätzliche Info ein Link: https://www.automation.siemens.com/tf/WW/de/Posts/39734#top Gruß Andy |
06.05.2010 10:54 | |
Beigetreten: 28.10.2009 Letzter Bes: 11.10.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (1) |
Hast du meine Antwort gelesen? Wenn ja, musst du schon etwas differenzierter beschreiben wo es jetzt hakt. |
Folgen Sie uns auf