08.06.2018 09:45 | |
Beigetreten: 07.02.2018 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 181 Bewertung: (30)
|
Hallo, der S210 benötigt die DriveClique Rückmeldung eines angeschlossenen 1FK2 Motors. Ohne diese Rückmeldung wird der S210 nicht hochlaufen und ist auch nicht parametrierbar. Ein allgemeines Programmierbeispiel findest du hier: Projektieren von Technologieobjekten mit SIMATIC S7-1500 und SINAMICS S210 im TIA Portal https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109749795 Bei der LDrvSafe Lib ist zusätzlich noch die Einbindung von Safety beschrieben: SIMATIC - Fehlersichere Bibliothek LDrvSafe zum Ansteuern von Safety Integrated Functions der Antriebsfamilie SINAMICS https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109485794 Viel Erfolg! Technischer Support für SINAMICS S210 |