12.03.2024 09:43 | |
Beigetreten: 11.05.2009 Letzter Bes: 06.11.2024 Beiträge: 71 Bewertung: (8) |
Hi, ich würde zunächst am Server im WinCC Projekt - User Administrator mal einen neuen Benutzer anlegen um auszuschließen, dass wirklich Username und Passwort falsch eingeben wird. Ansonsten mal DCF Datei am Server löschen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109763043 doubleS |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 03/13/2024 11:22:35Link optimiert |
|
15.03.2024 09:40 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.11.2024 Beiträge: 14176 Bewertung: (1774)
|
Hallo JoRi4711 Wenn du von einem WinCC Client auf ein Server Projekt zugreifst dann wird hier der Login mit einem WinCC User (keine Windows User!) benötigt der das Recht Remote projektieren hat. ansonsten sind viele Voraussetzungen und die richtige Konfiguration der Systeme auch hier erläutert: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109771695 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |