07.11.2008 09:27 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo autodidakt, verstanden hab ich dich. aber ich glaube, da gibt es keinen weg. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
07.11.2008 12:04 | |
Beiträge: 98 Bewertung:
|
Hallo autodidakt, versuch mal folgendes: Alle offenen Bausteine schließen --> dann rechter Mausklick auf den Bausteinordner --> Objekteigenschaften --> Operandenvorrang Dort dann "Bei allen Zugriffen" aktivieren (siehe angehängtes Bild) Wenn du jetzt einen Global-DB erweiterst, bekommst du beim Öffnen eines FC/FB eine Abfrage, das sich Adressen geändert haben. Fenster bestätigen und die neuen Adressen mit der alten Symbolik sind eingestellt. Bei mir hat's funktioniert, ich habe das aber auch erst einmal getestet (kenne diese Einstellung auch erst seit ein paar Tagen ![]() Gruß, Henning DateianhangOperandenvorrang.zip (193 Downloads) |