01.06.2023 10:17 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 1465 Bewertung: (149)
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Ist der Einsatz von ET200 iSP mit fehlersicheren und eigensicheren Baugruppen an einer S7-1500F möglich? Fehlersichere Module: Digitales Elektronikmodul 8 F-DI Ex NAMUR 6ES7138-7FN00-0AB0
Nein,
Artikelbeschreibung: Hier finden Sie nähere Informationen zum Aufbau am Profibus Dezentrale Peripherie Dezentrales Peripheriesystem ET 200iSP - Fehlersichere Module Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV)
|