14.09.2021 15:21 | |
Beigetreten: 17.10.2019 Letzter Bes: 15.03.2023 Beiträge: 93 Bewertung: (3) |
Hallo Neeky, hast du das aufgerufene Modul in den globalen Definitionen definiert? Gruß Phillip |
15.09.2021 12:33 | |
Beigetreten: 17.10.2019 Letzter Bes: 15.03.2023 Beiträge: 93 Bewertung: (3) |
Hallo Neeky, Das Verhalten ist von vielen Faktoren abhängig. Je nach dem wie du das Modul erstellt hast kann es auch schon im Modul hängen. Am Panel selbst gibt es leider keinen Debugger, der TraceViwer kann jedoch schon weiterhelfen. Mit dem HMI.Trace Befehl sind dort z.B. die Ergebnisse zu sehen. TraceViewer: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109777593 Ansonsten hilft auch "Tipps und Tricks zur Sckripterstellung". Steht zwar nicht alles drinnen, hilft aber gut für den Anfang. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109758536 Auch helfen tut der YouTube Kanal DerHecht4.0 https://www.youtube.com/channel/UCnqWGFWXDGFI26OQSQm4GlA/videos Gruß Phillip |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/15/2021 13:49:24Links optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |