28.08.2014 17:46 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328)
|
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/12429336 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/9837059 Nimm die Funktion Frequenzmessen und rechne in Geschwindigkeit um. |
|
|
29.08.2014 15:17 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328)
|
Nur im Reiter "Frequenzmessen" wird zwischen den Kanälen unterschieden. |
|
|
29.08.2014 15:36 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Dass heißt, dass ich keine zweite Frequenzmessung vornehmen kann? |
29.08.2014 16:20 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328)
|
Nein, es heisst dass Du es kannst. Du musst dann den SFB48 zweimal aufrufen (mit zwei Instanz-DBs) |
|
|
29.08.2014 16:33 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ich verstehe. Hatte ein Denkfehler. Danke nochmal miami Gruß Kevin
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |