Hallo Lothar1234, zuerst einmal willkommen im Forum. Du brauchst kein Modbus, du kannst direkt per Ethernet TCP/IP mittels einer S7-Verbindung Daten zwischen einer LOGO! und einer S/-1200/-1500 austauschen. Schau dir mal dies Thema an: Beispiel: Einrichten einer Kommunikation zwischen LOGO! 0BA8 und S7-1200 Hier habe ich Beispiele für S7-1200 erstellt. |