02.03.2020 13:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33886 Bewertung: (4215)
|
Nein, keine Coils. Du musst den anlogen Wert 1 ins Halteregister schreiben. Ich habe deine Datei angepasst. Für die Funktion 0 und 1 schreiben benutze ich eine mathematische Anweisung. Die andere Möglichkeit wäre, du setzt das entsprechende Bit in einem Wort aus dem VM-Bereich und überträgst das Word dann zum Modbuspartner ins entsprechende Halteregister. DateianhangProject_V2.zip (252 Downloads) |
02.03.2020 15:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33886 Bewertung: (4215)
|
Probiere es erst einmal. Weiter wüsste ich jetzt nichts. |