30.01.2007 10:07 | |
Beiträge: 52 Bewertung: (1) |
Hallo Thomas! |
30.01.2007 14:29 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 1162 Bewertung: (111) |
Hallo Berty, Um den Soll- und Istzustand eines DP-Mastersystems zu prüfen kannst Du auch folgende Systemfunktion verwenden: SFC 51 Fand die Funktion am Anfang ein wenig gewöhnungsbedürftig. Habe dann aber gemerkt, dass man damit eine riesige Menge an Informationen bekommt. In Deinem Fall wäre die Systemzustandsliste mit der SZL-ID W#16#xy92 auszulesen. Eine Beschreibung findest Du im folgenden Dokument im Kapitel 33.26 Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen Viel Erfolg Sabine |
31.01.2007 12:23 | |
Beiträge: 52 Bewertung: (1) |
[quote user="Hulzhex"]Hallo Berty, Um den Soll- und Istzustand eines DP-Mastersystems zu prüfen kannst Du auch folgende Systemfunktion verwenden: SFC 51 Fand die Funktion am Anfang ein wenig gewöhnungsbedürftig. Habe dann aber gemerkt, dass man damit eine riesige Menge an Informationen bekommt. In Deinem Fall wäre die Systemzustandsliste mit der SZL-ID W#16#xy92 auszulesen. Eine Beschreibung findest Du im folgenden Dokument im Kapitel 33.26 Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen Viel Erfolg Sabine Es gäb so schöne Sachen zu entdeck! Wenn man mal richtig Zeit hätte... Danke auch für deine Infos, Sabine! |