11.01.2024 12:44 | |
Beigetreten: 05.03.2021 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich würde gerne meinen Safety-Bausteine in eine Softwareunit auslagern. Dies um einen strickte Trennung zwischen sicherem und nicht sicherem Programm zu haben. Dies ist meiner TIA-Portal-Version aber nicht möglich. (Safety-Bausteine dürfen nicht in Software-Units enthalten sein) Ist dieses Verhalten für alle Versionen des TIA-Portals so? Oder verstehe ich etwas grundsätzlich nicht? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/12/2024 05:07:15Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.01.2024 07:10 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 4023 Bewertung: (602)
|
Hi, schau Dir mal das Safety Handbuch an - hier steht: Wenn Sie die Vorteile der Software Units auch für das Sicherheitsprogramm nutzen wollen, z. B. unabhängiges Übersetzen und Laden, können Sie Safety Units einsetzen.
EDIT: diese Option ist aber erst ab TIA V18 möglich. Gruß, Towome |
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 01/12/2024 07:15:13
|
|
12.01.2024 08:37 | |
Beigetreten: 05.03.2021 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Alles, klar. Dankeschön! |