Hallo, soll das Comfort Panel weiterhin mit einer LOGO! kommunizieren oder geht das um eine CPU S7-1200/1500? Ich lese nur raus, dass LOGO! verwendet wurde und jetzt das Thema SPS dazu kam, aber wer soll nun mit was kommunizieren? Sollte es keine LOGO! mehr sein, prüfe mal diese Einstellung im TIA Projekt: Verbindung älterer HMI zu S7-1500/1200 mit neuerer Firmware-> Funktion"Nur Secure PG/PC- und HMI-Kommunikation zulassen"in den Einstellungen der CPU unter "Schutz & Security > Verbindungsmechanismen"deaktivieren Viele Grüße sancruz |