21.06.2016 07:37 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo, R0032 wird berechnet - aus Spannung, Strom, (beides gemessen) und cos phi (aus r0087[p0308] berechnet). Der Angezeigte Wert ist nur bei Nennwerten – 400V / 50Hz / Nennleistung - (halbwegs) korrekt. Hier ein paar Daten https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/94059311 Ansonsten empfehle ich einen Support Request (Hotline Anfrage) unter:https://support.industry.siemens.com/My/ww/de/requests#createRequest Funktionshandbuch unter: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/52614597 |
Zuletzt bearbeitet von: JensS am: 21.06.2016 07:51:18 |
|