19.09.2017 20:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.02.2025 Beiträge: 34699 Bewertung:
|
Hier eine mögliche Lösung mit einem PI-Regler. Je größer die Regelabweichung oberhalb des Sollwerts liegt, desto größer der Wert, den der Regler ausgibt. DateianhangPI-Regelung_0BA8.Standard.zip (321 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.09.2017 21:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.02.2025 Beiträge: 34699 Bewertung:
|
Gern geschehen. |
14.02.2018 06:48 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Neue Frage von AlBoKa wurde in ein separates Thema mit dem Titel Umluftanlage für Raumluftzirkulation gesplittet. Gruß |