19.10.2009 10:04 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Samuel, mit dem SFC20 ist schon ok, nur der Aufruf passt nicht. CALL ”BLKMOV” SFC20 SRCBLK :=DB1.DBX0.0 BYTE 200 RET_VAL :=MW0 DSTBLK :=DB2.DBX0.0 BYTE 200 Länge anpassen! Und ja im DB2 siehst du dann was du kopiert hast ;-) MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Zuletzt bearbeitet von: sps-concept am: 19.10.2009 10:06 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.10.2009 09:35 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (2) |
Hallo Danke Asterix, IBN-Service, André für eure hilfreiche antworte. Jetzt hats endlichfunktioniert: CALL "BLKMOV" SFC20 – Copy Variables SRCBLK: = P#DB1.DBX 0.0 BYTE 200 RET_VAL:= MW0 DSTBLK: = P#DB2.DBX 0.0 BYTE 200 Gruß Samuel |
20.10.2009 09:47 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Oh sorry, da hab ich dir die P# unterschlagen. Passiert eben wenn man den Code reinschreibt anstatt aus dem Editor kopiert. Hat aber auch keiner von den anderen gemerkt ;-) MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
20.10.2009 11:01 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (2) |
Hallo SPS-concept Ja das stimmt J Danke nochmal Gruß |