18.01.2016 19:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201) |
Welchen Messbereich hat der Sensor? |
18.01.2016 20:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201) |
Ich habe jetzt mal einen Messbereich von 0-10 bar vorausgesetzt.
DateianhangDruckregelung.zip (199 Downloads) |
18.01.2016 20:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201) |
Und hier noch als Variante mit Umschaltung Hand/Automatik. Die Sollwerte Hand/Automatik können getrennt eingegeben werden.
DateianhangDruckregelung_V2.zip (124 Downloads) |
19.01.2016 19:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201) |
Habe den Messbereich angepasst. Mit der Hand/Automatik-Umschaltung hat es folgendes auf sich: Im Automatikbetrieb ist der Regler freigegeben und regelt bei Abweichung des Istwert dementsprechend nach. DateianhangDruckregelung_V3.zip (115 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.01.2016 19:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201) |
Habe das mit den Nachkommastellen angepasst.
DateianhangDruckregelung_V4.zip (104 Downloads) |
26.01.2016 21:03 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Ich glaub der Sensor arbeitet im Bereich von 0- 4 bar. Wenn bei 0.00 Bar 200 in der Logo angezeigt wird müsste dies ja der untere Wert sein -> 4mA. Oder ? |
26.01.2016 21:33 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Die 200 sehe ich beim Online Test wenn ich die Anlage bei 0 bar stoppe. Wie stell ich es denn auf einen Bereich von 0-4 bar um ? |
26.01.2016 21:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33816 Bewertung: (4201) |
Das wird jetzt in diesem Fall im PI-Regler umgestellt. Habe ich in der aktuellen Version gemacht.
DateianhangDruckregelung_V5.zip (104 Downloads) |
25.02.2016 15:08 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung: (123) |
Neue Frage von Pimpf_86 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Drucksonde, Skalierung des Analogeingangs gesplittet. Gruß |