14.05.2020 14:15 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Stichwort „LIBNODAVE“! Hallo! ist es auch möglich die Eingänge I9 - I24 (wenn erweitert mit z.B. DM16, usw.) auszulesen? Ich bekomme diese Signale nicht ins Programm…. Wenn ich z.B. die Visualisierung der Eingänge erweitere und I9 hinzufüge, müsste ich dies im Code ja folgendermaßen anpassen:
Das funktioniert so aber nicht. Was mache ich falsch? Danke schonmal! VG Ingo ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_9942190 am: 05/14/2020 14:16:20Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_9942190 am: 05/14/2020 15:15:08Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/15/2020 07:59:35Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_9942190 am: 05/15/2020 08:08:53 |
|
15.05.2020 17:01 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo @Sierra3, ich bin begeistert! Funktioniert einwandfrei, auch die Ausgänge! Vielen, vielen Dank!!! |