20.05.2016 13:28 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ich möchte es über das Display eingeben, daher habe ich auch kein Programm! Was ich tun möchte: z.B Verbraucher 1 On 17:00h Aus 22:00h usw. |
22.05.2016 13:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Da reicht der normale Impulsgeber. Im angehangenen Beispiel ein mal eine Variante mit bedingtem Ein-/Ausschalten und ein mal ohne Bedingung.
DateianhangImpulsgeber.zip (57 Downloads) |
22.05.2016 14:04 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für deine Hilfe, ich kann die Datei nicht geöffnet, gibt eine Fehlermeldung aus! |
22.05.2016 14:23 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hatte nur Logo Soft 7, habe mit der Version 8 probiert nun klappt es! Danke! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.05.2016 14:36 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
In der version 8 funktionniert das perfekt, aber wenn ich die Schaltung in die Version 7 übertrage läuft nichts! Was mache ich falsch? |
22.05.2016 14:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Lade mal das Programm der Version 7 hoch. |
22.05.2016 14:42 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für deine Unterstützung hier das Programm!
Dateianhanglicht_Ruehrwerk.zip (53 Downloads) |
22.05.2016 14:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Welche Logo hast du denn? Eine 0BA0? |
22.05.2016 14:55 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ich habe folgendes Model: 6ED1 052-1HB00- 0BA5 |
22.05.2016 15:09 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Also die Wochenzeituhr funktioniert, aber die Schaltung mit dem Impulsgeber leider nicht |
22.05.2016 15:38 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Du hast ja Recht, ich Depp hatte nur vergessen I1 zu aktivieren, nun klappt es! Vielen Dank für deine Hilfe! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.06.2016 13:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Im Anhang ist deine Datei, welche ich um die Funktion erweitert habe. Allerdings ist es das nackte Prinzip, oder irgendwelche Verriegelungen oder Pausenzeiten beim Umschalten. Wenn du so etwas benötigst, musst du dich noch mal melden.
Dateianhanglicht_Ruehrwerk_V2.zip (66 Downloads) |
Folgen Sie uns auf