09.08.2007 12:36 | ||
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo RB, ich weiß für diese Frage 2 Ansätze zur Lösung die sich in 2 Handbüchern verstecken: 1. SIMATIC NET DP-Slave-Programmierschnittstelle für CP 5411, CP 5511 und CP 5611. Hier auf Seite 26 kann folgende Information gefunden werden bezüglich der Modul IDs.
2. Handbuch SIMATIC NET Programmierschnittstelle DP-Base für CP 5613/CP 5614: Hier ist ab Seite 311 oder besser Kapitel 4.7.3 Aufbau der Konfigurierdaten zu beachten. Viele Grüße J_Bell |
|