23.11.2012 12:43 | |
Beigetreten: 04.11.2011 Letzter Bes: 09.11.2015 Beiträge: 36 Bewertung: (10) |
Guten Tag, vermutlich liegt es am falschen SMTP Port. Die meisten Provider akzeptieren den Port 25 nicht mehr, aus Sicherheitsgründen. * POP3 Server: pop.gmx.com * POP3 Port: 110 or 995 (when using SSL) * SMTP Server: mail.gmx.com (for POP and IMAP) * SMTP Port: 25 or 587 or 465 (when using SSL) Ein Wireshark Trace (http://www.wireshark.org/download.html) sollte das Problem zeigen. Ihre Firmware Version ist momentan auch nicht auf dem aktuellsten Stand, sie können die aktuelle Versiondownloaden vom Siemens Service & Support Portal: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=62567396&subtype=130000&caller=view Sollten doch noch weitere Probleme bestehen, bitte einen Support Request über Siemens eröffnen: https://support.automation.siemens.com/ Mit freundlichen Grüssen Siemens Support |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.11.2012 13:04 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (1) |
Vielen Dank für die schnelle Antwort, es hat geklappt! Jetzt mache ich mich an die FW-Aktualisierung dran... Schönen Gruß tomrey |
Folgen Sie uns auf