21.11.2020 17:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.10.2023 Beiträge: 30942 Bewertung:
|
Das liegt daran, dass der Themenstarter (warum auch immer) ein RAR-Archiv noch einmal gezippt hat. In Anhang die LSC-Datei gezippt. DateianhangTest 14.11.20.zip (46 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.11.2020 21:38 | |
Beiträge: 16 Bewertung:
|
ich hab mir jetzt doch selbst mit meinen bescheidenen Kenntnissen selbst etwas zusammen gestellt. ist sicher nicht alles ok aber ich versuche weiter. Für Änderungsvorschläge bin ich dankbar. DateianhangOfen Ein - Aus Steuerung neu.zip (51 Downloads) |
23.11.2020 04:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.10.2023 Beiträge: 30942 Bewertung:
|
Ich habe mal ein bisschen aufgeräumt, damit die Sache übersichtlicher wird. Hinter die Stoppuhr gehört zum Abschluss des analogen Ausgangs ein analoger Merker oder analoger Ausgang, wenn der analoge Ausgang der Stoppuhr nicht zu einem analogen Eingang eines analogen Blocks verschaltet wird. Der Sinn der Ausschaltverzögerung B003 ist mir nicht klar, da du keinen Zeitwert angegeben hast. Wenn du an der Stelle keine Ausschaltverzögerung brauchst, hätte z.B. ein AND-Block gereicht, wenn der Ausgang des Schwellwertschalters negiert wird. DateianhangOfen Ein - Aus Steuerung neu_V2.zip (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 11/23/2020 05:00:21 |
|