Hallo Betel Bin neu hier und wollte mal danke für den PID regler sagen wundert mich auch das standartgemäß keiner vorhanden ist, jetzt eine kleine frage von mir bin mir nämlich nicht sicher ob mir der pid regler helfen kann oder ob PID sowie PI regler unbrauchbar für meine zwecke ist habe in einem Hühnerstall eine Temperatur regelung über einen PI regler und einem geregelten Lüfter der zur kühlung dient , funktioniert soweit gut ausser das er bei SOLL=IST die regelung stopt, das Problem ist ich möchte den lüfter so langsam wie möglich laufen lassen um die temperatur zu erreichen und zu halten, aber wenn IST und Soll temp gleich sind stopt er die regelung. Das ist jetzt bei kalten temperaturen ein problem da er zb auf 52% hängen bleibt und zb 20%ausreichen würden, er aber nicht weiter regelt, da er auch nicht unter den soll kommt,weil zb die aussen temperatur das nicht zulässt, keinst du mir sagen wie ich das gewünschte geleverhalten erreichen kann? und wenn möglich das ich zusätzlich einen mindest wert für den lüfter vorgeben kann also kurz gesagt: so viel drehzahl wie nötig um temperatur zu ereichen, so wenig drehzahl wie nötig um temperatur zu halten, und manuellen mindest werk (wegen sauerstoffmangel ) zb 20%minimum Temp Fühler -20-+50° = Analog 0-1000 Lüfter Analog ausgang = 0-1000 = 0-100% =0-10V Danke Mfg Kevin ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/09/2020 09:37:53Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.11.2020 16:20 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Verwendet wird eine LOGO 8 6ED1052-2MD00-0BA8 zudsatz module: 2x 6ED1055-1NB10-0BA2 1x 6ED1055-1MM00-0BA2 Programm im Anhang (es ist natürich das komplette mit der stallsteuerung) wäre sehr nett wenn dur mir sagen oder erklären könntest wie ich das mit 2 sensoren realisiere mit danke mfg DateianhangStall 11.07.20 Final Kevin.lsc.zip (48 Downloads) |
08.11.2020 18:33 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Im Anhang erstmal eine Variante mit nur einem Sensor. Bei der Simuklation deiner Variante ist mir aufgefallen, dass unterhalb des Sollwertes der Lüfter eigentlich permanent mit 10% läuft. Oberhalb des Sollwertes geht die Lüfterdrehzahl je nach Differenz nach oben. Das macht das Programm im Anhang auch, aber meiner Meinung nach etwas übersichtlicher. Es ist immer ratsam, für Sensoren erst einen Analogverstärker zu nehmen, um die Skalierung vorzunehmen. In deinem Fall habe ich eine Kommstelle mit eingebracht. Innerhalb der Logo bleiben die Zahlen zwar ohne Komma, aber so kannst du genauer arbeiten. Man gewöhnt sich dran, dass z.B. 170 = 17,0°C sein soll. Der nächste Schritt wäre ein weiterer Sensor, wenn überhaupt nötig, da deine Regelung sich eigentlich nur auf eine Übertemperatur beschränkt. M.f.G. Scorp P.S. Du hast für einen weiteren Sensor Eingang I7 = AI1 frei, wenn dein Programm komplett ist. DateianhangKevin1.zip (52 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 11/08/2020 18:34:36 |
|