06.09.2008 19:43 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Herr Meyer, vielleicht kann man den Fehler weiter eingrenzen wenn manFehler OB`s programmiert. Dannden zurückgelieferten Fehlercode des OB`s im Fehlerfall auslesen und nachschauen was er bedeutet. Beispielsweise: Zeitfehler -OB (OB 80) CPU-Hardwarefehler-OB (OB 84) Programmablauffehler-OB (OB 85) Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86) Kommunikationsfehler-OB (OB 87) Aber Vorsicht, ein OB verändert das Verhalten der CPU. Das Verhalten des OB`s und dieBedeutung des Fehlercodesist in dem Handbuch System- und Standardfunktionen für S7-300/400 beschrieben. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1214574 Viellicht hilft das ja irgendwie weiter. Gruß Eleu |