17.09.2015 11:09 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 22411 Bewertung: (3017)
|
Hallo, du verwendest FW V4.4 oder? Dort gibt es die Default user und Defaul Passwörter nicht mehr. Du musst jezt selber einen User und Passwort in der UserDataBase.xml auf der Karte eintragen wenn du in den gesicherten bereich willst. Wie du das machst steht im SIMOTION IT Handbuch: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109476533 Seite 110 Kapitel 4.5.2
Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 17.09.2015 11:14:24Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 17.09.2015 11:14:49 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.09.2015 15:20 | |
Beigetreten: 01.08.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 262 Bewertung: (12) |
Besten Dank! |
Bei der ganzen Antriebstechnik gehen mit mir manchmal die Simotionen durch. |
|
Folgen Sie uns auf