30.07.2019 06:58 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 1984 Bewertung: (278) |
Hallo, das Anti-Windup bezieht sich darauf, dass Du den maximalen Ausgang limitierst und diesen noch integrierst. Hier ist der Link SIMATIC S7-1200, S7-1500 PID-Regelung zur Erklärung mit Sicherheit hilfreich. Das Blockschaltbild des PID_Compact ist auf Seite 91 dargestellt, mit Anti-Windup. Meine Frage wäre, warum nutzt Du keine "fertigen" Funktionen? Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/30/2019 10:22:53Link optimiert. |
|