Hi Splenanifyyy prüfe ob der Dienst „Automation License Manager Service“ unter „Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste“ gestartet ist. Falls nein kannst Du den Dienst manuell nachstarten? Prüfen unter den Eigenschaften von dem Dienst die Abhängigkeiten. Laufen die Abhängigen Dienste Deinstallieren Sie den Automation License Manager erneut. Prüfen Sie in der Registry, ob unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\Shared Tools\autacc\Clients ein Eintrag 'LicenseManager_{..}' vorhanden ist. Exportieren Sie den kompletten Ordner HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\Shared Tools\autacc sowie den Ordner ..\LLAITF und löschen Sie beide. Installieren Sie den Automation License Manager neu. Mfg schufri |